臺哥大位於內湖的雲端機房,是全臺首座Tier III等級的IDC機房,設計重點在於雙迴路的管線配置,維修時不會中斷企業服務。而且,臺哥大機房也著重於節能,PUE值可達1.5左右

去年,臺灣大哥大斥資50億元,在內湖興建了一座雲端IDC機房,這座機房更是全臺首座榮獲國際機房認證機構Uptime Institute的Tier III可靠度驗證,這代表著,臺哥大機房的可靠等級媲美美國最大的無線通訊服務供應商Verizon Wireless、三星等國際知名企業。

臺哥大個人用戶營運長室產品暨IDC維運部副處長陳紹元表示,目前臺灣多數機房可靠度等級為Tier II,可用性僅99.741%,每年停機時間約22小時,而Tier III等級的機房可用性提升至99.982%,每年停機時間更縮短至1.6小時。

陳紹元表示,機房內部基礎設施的產品生命周期大約為10~15年,一旦超過10年以上,機房事故發生機率就會上升,像是是方電訊大樓失火案便是一例。所以,想在停機1.6小時時間完成維修,得有不一樣的作法。

而且,目前多數為Tier II等級的臺灣IDC機房,得中斷服務來進行設備的汰舊換新等維護作業。陳紹元表示,若是機房年限達到產品的生命周期,與其投資經費置換設備,還不如在另外建置新機房,企業內部機房可以採用這樣的作法,但IDC業者就幾乎不能採取此作法,因為難以協調全部客戶配合搬遷,所以,IDC業者只好盡力維持機房的正常運作。陳紹元表示,所以,臺哥大機房在設計階段,相當重視可同時維修性(concurrently maintainable),來實現服務不中斷也能維修的目標。

臺灣大哥大個人用戶營運長室產品暨IDC維運部副處長陳紹元表示,臺哥大機房在設計階段,相當重視可同時維修性(concurrently maintainable),來實現服務不中斷也能維修的目標。



陳紹元表示,除了機電設備要有N+1備援之外,最重要的是機房內的管線配置必須要具有可同時維修性,水力、電路等的管線要設計成雙迴路,具有雙重保險,當機房進行例行維修或是意外處理時,管線能夠自動切換,不中斷企業的服務。陳紹元強調,這也是Tier III和Tier II等級的機房最重要的差別之處。

因此,臺哥大的機房變電所來源有兩處,若是其中一處故障,另一處可馬上供電,而且,每個樓層都設有發電機和UPS,若是臺電兩處變電所皆不幸故障,就會立即切換,持續提供電力給機房內的設備。

陳紹元表示,目前一般機房供電都以臺電為主,發電機為輔,不過,Tier III要求的供電策略則是以自行供電為主。所以,即使臺電停止供電,臺哥大的機房,也可以全年利用發電機維持運作,而且,每臺發電機都有專用的排風設施,並不會因為已經運轉一段時間,就必須停下來休息。

另外,在冷卻水管路的部分,臺哥大機房內,所有水管節點的2端都設有閥,若是某段管路漏水需要維修,只要關閉2端的閥,就可進行後續作業,而且因為水路採用環路設計,並不會因為某段管路關閉,影響機房的供水作業。陳紹元表示,臺哥大的估算,閥的成本比起管子還高,成本比率大約是3比2。

利用3D模擬系統,輔助專業團隊設計機房
臺哥大機房屬於IDC機房,並非僅供企業內部使用,還提供企業客戶租用,為了要符合Tier III等級的要求,達到可同時維修性,並且考量不同企業客戶的需求,無論是冷卻水管路、供電等線路規畫,在設計機房的初期,臺哥大的工程師,就必須將未來機房的擴充性納入考量,思考哪些管道、閥等設施需要預留,相當複雜繁瑣。倘若考慮不周,對於日後機房驗證或客戶服務都會有所影響。

所以,臺哥大採用3D模擬系統輔助專業的機房建置團隊,將機房內部空間陳設,以及細部規格,包括閥和管線等建置時需要使用的物料,全部輸入置系統內,再利用系統模擬出各期的建置方式,接著至工程現場,利用雷射瞄點,日後施工時就依據這些瞄點,按部就班地完成。

除了管路的配置之外,臺哥大機房當初建造時就是以專業機房作為考量,並不是商辦大樓改建,內部機電設計不會受到侷限。臺哥大的機房更分為主樓與裙樓,裙樓則分區擺放機電設備。陳紹元表示,若是某區的設備發生故障,就立即切換至備援設備,並將發生問題的區域隔離,不僅實體隔離,電器也隔離,讓機房服務維持正常,災情也不會擴散。

臺哥大除了嚴格要求機房的可用性之外,對於機房節能表現也不馬虎。陳紹元表示,根據統計,整體機房的基本維運成本,有8成是電費,而且,電費成本只會逐年升高調漲。

臺哥大在機房結構設計上,採用冷熱通道分離、自然冷卻(Free Cooling)等作法,搭配專用的空調與冷卻設備,陳紹元表示,目前臺哥大機房的PUE值可達1.5左右,而臺灣目前機房PUE值平均約落在2左右,節能效果提升約25%。